17 часов назад, red_armyman сказал:

спасибо за советы, справился прокипятив воду и после все стало хорошо

Поздравляю, у Вас получилась водка (ну разве что глюкозы нехватает)!  Вот только если к баку есть доступ воздуха, то спирт рано или поздно испарится...  Ну и так же спирт может выпасть в белый осадок.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

3 часа назад, PavelK сказал:

Поздравляю, у Вас получилась водка (ну разве что глюкозы нехватает)!  Вот только если к баку есть доступ воздуха, то спирт рано или поздно испарится...  Ну и так же спирт может выпасть в белый осадок.

 

 

Год проработал на такой смеси все ок, единственное прошлый раз когда делал почему то не пузирилось так. Водкой это врядли получится назвать, там очень малое содержание спирта, разве чтобы не зацвела, бак закрыт относительно плотно, но посмотрю что будет с такой смесью в этот раз

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не подскажете где купить терморегулятор с выносным датчиком для пивного охладителя?

Для розетки например? 

Типа такого: http://shop.digitop.ua/termoregulyatory/70-termoregulyator-tr-1-odnokanalnyy.html

Но производитель ответил, что этот датчик не герметичен и воду его нельзя погружать..

 

Только из китая заказывать типо такого?

https://ru.aliexpress.com/store/product/STC-1000-TEMPERATURE-CONTROLLER-STC-1000-THERMOSTAT-AQUARIUM-NTC-SENSOR-220V/1678083_32397019521.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.14973c68uWMmHr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_5723416_10618_10307_10624_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=fd0fe255-6273-4259-b656-574803718fb3-0&algo_pvid=fd0fe255-6273-4259-b656-574803718fb3&priceBeautifyAB=0

Изменено пользователем Таня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Таня сказал:

Не подскажете где купить терморегулятор с выносным датчиком для пивного охладителя?

Для розетки например? 

Типа такого: http://shop.digitop.ua/termoregulyatory/70-termoregulyator-tr-1-odnokanalnyy.html

Но производитель ответил, что этот датчик не герметичен и воду его нельзя погружать..

 

Только из китая заказывать типо такого?

https://ru.aliexpress.com/store/product/STC-1000-TEMPERATURE-CONTROLLER-STC-1000-THERMOSTAT-AQUARIUM-NTC-SENSOR-220V/1678083_32397019521.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.14973c68uWMmHr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_5723416_10618_10307_10624_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_44,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=fd0fe255-6273-4259-b656-574803718fb3-0&algo_pvid=fd0fe255-6273-4259-b656-574803718fb3&priceBeautifyAB=0

вот тот что с али у меня установлен, только что то дорого по вашей ссылке, я вроде за 500 покупал вместе с доставкой, мне нравится, работает без проблемно. розеточный как то не рассматривал даже

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, red_armyman сказал:

Не подскажете где купить терморегулятор с выносным датчиком для пивного охладителя?

Для розетки например? 

Простите ,а что вам даст розеточный? температуру в среднем по больнице, но никак не температуру охлаждающей жидкости..:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 17.07.2018 в 22:22, СивКА сказал:

Простите ,а что вам даст розеточный? температуру в среднем по больнице, но никак не температуру охлаждающей жидкости..:)

Розеточные бывают с выносным датчиком температуры.

Изменено пользователем Таня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От LosBlock
      Здравствуйте, сейчас пользуюсь Raylogic 11G 60Вт и думаю над покупкой второго такого же станка. Так вот, можно ли подключить чиллер CW-5200 сразу к двум? Если да, то как это лучше сделать, просто добавить разветвление на трубки? Буду очень признателен, если поделитесь фото подобной конструкции.

      И вдогонку вопрос - можно ли через плагин RDCAM 6.0.44 управлять двумя станками с одного ПК?
    • От YSTSPB
      Когда мы хотим купить китайский лазерный станок продавец обязательно предложит нам чиллер. Его предложение очень оправдано и действительно полезно. Без чиллера построить нормальную работу на лазерном станке с цель заработать денег труднее.
      Чиллер нам помогает решить массу проблем, а именно:
      Свести к минимуму риску «гибели» лазерной трубки Получить гарантии, что мы сможем выполнить заказ без дополнительных приключений Иметь стабильные параметры резки материала Иметь возможность эксплуатировать лазерную трубку максимально долго Получать удовольствие от работы на станке Это простые существенные доводы, особенно для имеющих планы прийти в бизнес лазерной резки на долго.
      Про чиллер нам расскажут много и назовут его как cw5000, а так же и его младший ставший брат такие, как cw3000 и cw5200. Вы откроете интернет и найдете массу информации про чиллер и о важно его использования. И все вроде правильно. Картинки есть и все красиво.
      Вы приобретете станок с получите чиллер. Конечно ваше внимание будет максимально сфокусирована на большой покупке, а сам по себе чиллер будет вам интересен только фактом его присутствия. Да и сама стоимость покупки в пределах 40-50 тыс. рублей в итоговой стоимости всего оборудования не так значительна.
      Здесь надо вспомнить о комфорте и удовольствии от работы на станке. Чиллер будет делать работу на нем комфортной, только при условии, что он свою работу делает правильно и делать ее будет хорошо. Именно в чиллере будет крыться момент неожиданных приключений с вашим станком, который вы будете решать своим временем и деньгами.
      Собственно, в чем вопрос такого внимания к чиллеру cw3000, cw5000, cw5200. Очень просто, это самый подделываемые промышленные чиллеры в мире. Китайская компания TEYU придумавшая чиллеры серии CW (chiller water) является мировым лидером в данном сегменте рынка. Чиллеры данной компании не требуют рекламы и доказательства качества, а марка S&A на чиллере дает гарантию покупателю, что это устройство будет работать хорошо и долго. Это известно специалистам, но не известно покупателям.
      Покупатель ищущий наиболее приемлемое предложение на рынке часто попадает на объявление, где на картинках изображен чиллер S&A CW5000, а по факту ему предлагают подделку другого производителя и сомнительного качества и без всякого гарантийного и сервисного обслуживания.
      Расскажу об основных подделках присутствующих на рынке и о том, как отличит оригинальный чиллер S&A от копии.
      Вот некоторые из объявлений найденный в интернете:
      D&N

      SN

      NONAME

      KING RABBIT

      Отличия оригинальных чиллеров S&A от подделок:

      Чаще всего вам предложат подделку продавцы, которые скрывают наименование производителя называя чиллер просто cw-5000. Так же масса вариантов есть на Авито и Али (там часто продавцы оригинальных чиллеров пишут отличия от подделок).
      Покупать копию или покупать оригинал — это право покупателя, но имею достаточно информации он сможет сделать правильный выбор.  Стройте свой бизнес на проверенных решениях и добивайтесь результата.
      Официальный сайт компании ссылки выпиливаются наглухо на котором представлена подробная информация об оборудовании и его возможностях. Так же в разделе контакты вы найдете официальный сервисный центр в России ссылки выпиливаются наглухо
       
       
    • От PavelK
      После установки станка встаёт вопрос - чем будет лучше охлаждать лазерную трубку?
      Самые популярные способы:
      Обычная вода из под крана Дистилированная вода Антифриз Мешанина из химии и воды  
      В основном обычную воду используют у кого ведро и помпа.
      При быстром нагревании воды в ведре её можно просто и быстро поменять.
      Тут есть несколько но - обычная вода имеет слишком много примесей(солей), которые оседают в трубке и хоть на само охлаждение это мало влияет, эти примеси со временем сужают сечение шлангов, которые подключаются к трубке и со временем поток воды становится недостаточным (либо вовсе перекрывается наглухо) для нормального охлаждения, что ведёт к преждевременному помиранию трубки и замене шлангов.
      Так же сама помпа не в восторге от обычной воды по тем же причинам.
       
      Дистилированная вода имеет меньше проблем, но тут опять же 
      проблематично менять постоянно (как выход - в ведро кидать заранее замороженные бутылки с водой),
      всёравно "зацветёт", но позже, если поставить в тёмное место и ведро и станок и все шланги.
      Покупать рекомендую в аптеках, ну и что бы было написано что-нить вроде "двойной обратный осмос" ну и по цене не 50 рублей за 5 литров.
      Некоторые используют какие-либо добавки что бы дистилированная не "цвела" со временем, но смысла в этом особого нет, т.к. проще уж раз в месяц-два менять. Если хотите экспериментировать - позвоните заранее поставщику и узнайте о наличии на складе трубок =)
      Многие используют антифриз из-за его основных положительных качеств:
      не замерзает при отрицательных температурах, имеет смазывающие свойства, не "цветёт" т.е. залил и забыл.
      Но у него есть и минусы -
      медленнее нагревается, но и медленнее остывает и меньше теплоёмкость (для одного лазера не страшно, но вот при нескольких лазерах стоит подумать, может чиллера не хватить) более текуч, т.е. обязательно нужно проверить все стыки и соединения! большая вязкость (труднее помпе прокачивать) более агрессивный (благо в контуре охлаждения нет частей, подверженных этому влиянию) Менять его нужно раз в год-два. Зачем? Затем, что трубка по каким-то невыясненным причинам начинает слабже резать, связано скорее всего с ионизацией или хз чем - пока что сам не выяснил.
      Брать можно любого цвета, например, зелёный.  Если есть возможность, возьмите антифриз  с пропиленгликолем (не токсичный, в отличии от этиленгликоля, но и более дорогой)
      Ни в коем случае не тосол!
      И ни в коем случае не смешивайте антифриз с обычной водой (только с дистилированной)!
      ИТОГО:
      Для чиллера на фреоне оптимальным будет антифриз.
      Для обычного ведра с водой или чиллера без фреона оптимальна дистлированная вода, если менять полностью хотя бы раз в месяц.   Я сам долгое время на антифризе.  
×