Перейти к публикации
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Концевой выключатель или датчик нуля - для чего и как проверить

Рекомендованные сообщения

Одна из частых проблем, возникающих когда двигатель не останавливается, а хочет идти дальше, хотя дальше некуда,
является проблема с концевым датчиком. Одно его название уже говорит о назначении =)

Кроме не остановки перемещения, на некоторых станках возможны сдвиги координат в начале работы из-за неточного его срабатывания, что приводит к сдвигу рисунка, но это бывает крайне редко,
а так же остановка во время работы (зачастую при гравировке, подробнее).

Вот так обычно выглядит сам концевой датчик:

57507d30421d2_.thumb.png.712a89246a24510

Разумеется цвета и формы могут быть разные, но именно такие концевые датчики стоят на серии Raylogic 9G.

Расположены они обычно по краям оси (на некоторых станках с двух сторон), ограничивая возможную зону перемещения,
что бы материнская плата знала где у неё так называемый "ноль" (станок при включении или нажатии кнопки "reset" как раз его ищет)
и что бы предотвратить попытки движка выехать дальше необходимого, в случае когда сбились координаты.

 

Принцип работы основан на индуктивности - на оси или каретке находится металлическая пластина (на другие материалы не чувствителен), приближаясь к датчику на некоторое расстояние (у разных моделей разное) он срабатывает,
подаёт сигнал на материнку  и она останавливает движение.

Что бы проверить такой датчик необходимо на выключенном станке отодвинуть каретку в центр поля,
включить станок и поднести к торцу датчика вплотную металлическую поверхность (отвёртку или линейку),
сверху датчика должен засветиться индикатор, по которому можно судить, что сам датчик работает. 

Если это произошло, а движение не прекратилось, то значит до материнской платы не доходит сигнал, поэтому нужно проверить, что провода от датчика надёжно зажаты в коннекторах и по пути нигде не перетёрты, проблема однозначно решается этими действиями.

Если же датчик не подал никаких признаков работы, то опять же стоит проверить зажаты ли провода в коннекторах и не перетёрты ли,
а так же есть ли вообще на оси или каретке та металлическая пластина,
которая вызывает срабатывание датчика (от вибраций могла открутиться),
если же и это не помогло, то необходимо менять сам датчик. Менять его не сложно - дел на 10 минут. 

Крайне редко, но бывает, что датчик начинает срабатывать на разных расстояниях, хотя этого не должно быть.
В таком случае его необходимо прочистить (сам торец протереть начисто), проверить не разболталась ли пластина,
а если не помогло - заменить датчик. 

 

На станках других серий, например Raylogic 304 mini используются контактные датчики то есть обычные микро-выключатели. 
При проблемах обычно достаточно вынуть коннектор и проверить тестером есть ли замыкание контактов при нажатии на датчик,
если нет, то либо перетёрлись/оборвались провода либо сдох сам выключатель и проще всего заменить.

 

Кстати, вот так примерно выглядят и звучат проблемы с концевым датчиком:

IMG_5213.mp4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Награды пользователя

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Похожие публикации

    • Автор: Ily
      Здравствуйте. 
      Станок Raylogic 11G 530, контроллер Ruida 6332G. Перестал работать концевой датчик по оси X (каретка при уходе в 0 пытается ехать дальше него).
      Были куплены на замену вот такие индуктивные датчики

      На прежних было 2 провода, но контакта 3, на этих 3 провода - как правильно подключить к этому контроллеру?
      Предполагаю, что коричневый +, синий -, черный сигнал, но гложат сомнения его в Limit X- или Limit X+ ? И можно ли коричневый к +24 Вольт от разъема CN2 взять, когда в разъеме концевых датчиков написано +5 Вольт?
       
       
       
       
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
       
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
       
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
       
       
       
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
    • Автор: Сержантик
      Доброго времени суток,коллеги!
      Прошу помощи.
      Имеется лазерный станок на ремах 1500х2000мм, контроллер Руида 6332, сервошаговый привод + 3х фазные шаговики LCDA357H+LC57H3100, индуктивные концевики ОМРОН TL-W3С1(по одному на ось,сидят на 24 В,трехпроводные).
       Станок без проблем отработал пару лет.
      Перетащил на новое место без изменения подключений контроллера,пришлось только разрезать подключение проводов концевиков и кабелей силового питания двигателей(по одному на ось),восстановил.Без механического подключения двигателей движение по осям без затруднений.
      При включении питания двигатели отрабатывают в правильных направлениях к нулевой точке,но при наезде на концевик по Х , драйвер по оси Y встает в аварию с индикацией "перенапряжение" и по оси Y движения нет. 
      То же самое по другой оси  - если первым попадается концевик по Y,то встает в аварию "перенапряжение" драйвер двигателя X.  То же самое происходит при имитации вручную наезда на концевик при освобжденных от ремней движках. На плате контроллера загорается светодиод 5В (1) и светодиод концевика,до которого первым добрались.
      Буду благодарен за любой ответ.
       
       
×
×
  • Создать...